首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

如何设计基于RS485现场总线的网络空调系统?

如何设计基于RS485现场总线的网络空调系统?

作为传统家电的空调器向智能化、数字化、网络化的方向进化,实现全面的数字化,正是大势所趋。借助互连网络、电话网络和产业局域网,运用先进的通讯技术,可以将某一地域内的空调器组成网络,实行本地或异地集中控制和监测、进行数据采集、故障诊断、故障排除、售后维护等功能。本文将先容广州华凌空调设备有限公司开发的基于RS-485现场总线的网络空调系统。
2、网络空调的优点
2.1 具有单机工作模式空调机的所有制冷、制热、除湿、除霜等功能,能进行本地操纵。
2.2 实现远程开关机操纵和工作模式设定。
2.3 在一些设备机房实现全天候多机自动互补轮流工作。
2.4 实现远程实时工作状态查询和监测。
2.5 可以自动将故障信息反馈至监控中心(维修中心),并且进行快速远地故障诊断和故障排除。
3、空调网络总线
数据信号的可靠正确传输在网络中是至关重要的,本空调网络的总线采用采用RS-485总线作为数据传输链路,实现半双工异步通讯。这是由于一方面,RS-485标准作为一种多点、差分数据传输的电气规范现已成为业界应用最为广泛的标准通讯接口之一。这种通讯接口答应在简单的一对双绞线上进行多点、双向通讯,每一个终端只需通过接口挂在总线上,可以实现真正的多点总线结构。它所具有的噪声抑制能力、数据传输速率、电缆长度及可靠性是其他标准无法相比的。另一方面,RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通讯协议。以下是RS-485接口的主要特点:
平衡传输
多点通讯
驱动器输出电压(带载):≥|1.5V|
l接收器输进门限:±200mV
l-7V至+12V总线共模范围
最大输进电流:1.0mA/-0.8mA(12Vin/-7Vin)
最大总线负载:32个单位负载(UL)
最大传输速率:10Mbps
最大电缆长度:4000英尺
4、网络配置
RS-485总线不支持环形或星型网络,假如采用如图1中a、b、c的不正确连接方式,尽管在某些情况下(如间隔短、速率低、干扰小等)仍然可以正常工作,但随着通讯间隔的延长或通讯速率的进步,其不良影响会越来越严重,甚至发生通讯故障,主要原因是信号在各支路末端反射后与原信号叠加,造成信号质量下降。
返回列表