lJ 室外机运行

lJ 室外机运行

检修过程; 上门检查,遥控开机,室内机继电器吸合,室外机运行,开始制冷,在室内机吹风口感觉吹风温度偏高,到室外机检测,美的空调,在三通阀维修口接上压力表测量系统压力,为 0.45mpa,压力表针不稳定,摆动很大,手摸冷凝器温度较高,在室外机吹风框处出风温度也较高,二通阀温度很低,三通阀温度只是凉的感觉,没有二通阀处的温度低。根据现象,综合判断系统内有空气,导致空调器制冷效果差。将系统内氟r22全部放掉,顶空加氟到0.5mpa,制冷正常,压力表针稳定,三通阀的温度明显下降,比二通阀的温度要低,室内温度下降明显,故障排除。
资料来源;北京美的空调维修中心http://blog.163.com/midea_kt999/
处理措施; 放氟后重新加氟。
经验总结;本倒判断系统内进至气的依据 1.最主要是压力表针摆动较大: 2.制冷效果差,回气管温度较高; 3.冷凝器温度高。
美的空调,系统内有空气,造成制冷效果差