维修措施;系统内氟多,放氟。
海信空调,加氟过多,导致制冷效果差
检修过程;上门检查,遥控开机,室外机运行,但是室内机制冷效果差,到室外机检查,出风框上部吹出温度较高,手摸冷凝器整体温度较高。在三通阀检修口接上压力表测量系统压力,表压显示为0.55mpa,用万用表电流挡测量运行电流为5.8a,远大于额定值。询问用户空调器是否维修过,用户回答说空稠器去年冬天制热效果不好,加过氟。判断系统内氟多引起制冷效果差,放氟,将运行压力调至0.45mpa,电流4.1a,室内机吹风温度明显下降,制冷效果恢复。
经验总结,海信空调; 本例由于冬季加氟时加过量,而在夏季使用时制冷救果变差,这也说明如果冬季在加氟时稍微不注意,氟便会多,影响制热与制冷效果。在实际检修中,制冷模式下如果运行压力超过0.45mpa很多,这时要询问一下用户是否加过氟,如果加过氟,则直接放氟即可;如果没有维修过,这时则要检查引起压力过高的原因,如室外机散热差,室外风机转速慢等。
资料来源;北京海信空调维修中心http://blog.163.com/hisense_kt999/。 |
|