x0 志高分体式空调,屡烧交流接触器 维修案例ni
- UID
- 856526
|
x0 志高分体式空调,屡烧交流接触器 维修案例ni
资料来源;志高空调维修http://blog.163.com/zhigao_kt120/。
分析与检修?更换交流接触器后,开机测量机内的三相四线电压及控制变压器输出的交流 12V、6.3V、12.3V及直流电压 9V、6V电压均正常。开机时无异常发现,压缩机三相电流平衡,制冷正常。正常运转两天后,故障重现。说明电路元件存在故障。检查发现过欠压保护电路的整流二极管DI~D4 (IN4003)中D3 的热稳定性变差,导致直流电压出现不稳。
志高分体式空调,北京志高空调售后服务热线,屡烧交流接触器。
故障现象:开始出现不制冷,黄灯点亮,连续烧交流接触器。
维修方法:更换同型号D3后。 |
|
|
|
|
|