最近有不少人提出关于山特ups电源 - 500型不间断电源如何调节的问题,关于这一点,我在山特ups电源官网上查了一些相关资料,在这里跟大家分享一下,希望能对大家的使用有所帮助。文章底部连接对你详细介绍山特ups电源的性能。
山特UPS—500型不间断电源(山特系列1000W和500W控制板基本相似)在经长时间使用或者损坏维修后,由于一些阻容元件以及三极管的参数、特性的差别,必须调整控制板的可调电阻,使山特UPS电源达到正常使用效果。
在山特UPS—500型控制面板上,共有七个可调电阻,其功能和调整方法如下:
1、VR1——逆变电压调整
断掉交流市电,使UPS在逆变工作。此时,调整VR1,使输出电压为220V(空载)。
2、VR2——逆一次频率调整
在UPS逆一次工作时,调整VR2,使输出电压频率为50Hz。
3、VR3——充电电压调整
在浮充电状态下,拔掉B+(电池)进行测量。调整VR3,使充电电压为27.6V。
4、VR4——下限电压调整
将UPS的输入市电调到160V,调整VR4,使UPS转换成逆变状态。
5、VR5——稳压调整
加盟入正常市电,调整VR5,使UPS输出为220V。
6、VR6——上限电压调整
将UPS的输入市电调到260V,调整VR6,使UPS转换成逆变状态。
7、VR7——过载保护调整
在UPS逆变工作进,调整VR7,使负载500W时正常,700W时保护。
在进行以上的上、下限电压调整时,须用调压变压器配合进行电压调整。所有参数调整完毕后,用油漆或腊将可调电阻的移动部件封住,以免振动移位。