中间继电器(intermediate relay):用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。 它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。 它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。一般是直流电源供电。少数使用交流供电。
型号:
K6-22Z/K6-31Z/K6-40E/N22E/N31E/N40E/KC6-22Z/KC6-31Z/KC6-40E
技术参数:
1、动作电压:不大于70%额定值。
2、返回电压:不小于5%额定值。
3、动作时间:不大于0.02S(额定值下)。
4、返回时间:不大于0.02S(额定值下)。
5、电气寿命:继电器在正常负荷下,电寿命不低于1万次。
6、功率消耗:直流回路不大于4W,交流回路不大于5VA。
7、触点容量:在电压不超过250V、电流不超过1A的直流有感负荷(时间常数τ=5±0.75ms)中,断开容量为50W;在电压不超过250V、电流不超过3A的交流回路中为250VA(功率因数CosΦ=0.4±0.1) , 允许长期接通5A电流。
8、绝缘电阻:
下列部位用开路电压500V兆欧表测量其绝缘电阻应≥300MW(常温下)。
①导电端子与外露非带电金属或外壳之间;②动、静触点之间;③常开触点与常闭触点之间;④触点与电压回路之间。
9、介质强度: 对下部位应能承受规定的交流电压试验1分钟而无绝缘击穿或闪络现象。
①所有导电端子与外露非带电金属或外壳之间2000V/50Hz;
②动、静触点之间1000V/50Hz;
③常开触点与常闭触点之间1000V/50Hz;
④触点与电压回路之间1000V/50Hz。
10、抗干扰性能:继电器的抗干扰应符合 DL478-92《静态继电保护及自动装置通用技术条件》中的有关规定。 |