阐述一下物联网的发展?

看完支持一下!!
支持一下!
触摸屏与PLC的无线通信方案
在这里介绍一种无线PPI通信的实现方法。本方案可以作为西门子S7-200与触摸屏的无线PPI通信实例,同时也是一种间接实现S7-200S7-300无线PPI与有线MPI组态的混合通信方案。本方案中采用了专门用于无线PPI通信的智能数据终端DTD433M
一、PLC无线通信的原则
(1)采用自由串口协议,需要用户熟悉串口通信,会编程。
(2)采用PPI协议,不需要编程,只需要简单组态。但是对无线数据终端有特殊要求,普通产品无法满足PPI协议要求,推荐采用DTD433M专用PPI无线数据终端。
(3)采用Modbus协议,开放协议,普遍使用,但需要编程或组态。
如果选用S7-200西门子PLC可以满足以上要求,因此S7-200适合无线通信。
由于无线产品的实时速度不能满足MPI协议和Profibus协议,所以不合适无线通信。
如果一定要这样做的话,建议:
(1) S7-300选择CPU 313C 2PTPCPU 314C 2PTP(点对点)
(2)S7-200中转一下,S7-200S7-300之间采用MPI协议或者Profibus协议,S7-200与触摸屏之间PPI连接。



十、方案附件

l
Autoface触摸屏测试程序

l
S7-200测试程序

l
S7_300MPI测试程序

l
PLC_无线PPI通信实验说明.doc