i6 维修措施94

i6 维修措施94

资料来源;北京格力空调维修http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?blogid=3495407
维修过程:更换外机电控部件(外机板、功率模块、保险管、整流桥等)后,开机正常,压缩机工作不到1分钟停机,外风机停,内机报ct线圈保护,重新更换外机板后故障依旧,发现ptc发热,分析功率继电器坏,拆开功率继电器,重新上电,测量继电器控制部分12v正常继电器不吸合,北京格力空调维修电话,确定继电器故障。
故障现象:机器漏电,外机电控部件全部烧毁,
维修措施: 继电器衔铁与电磁线圈之间间隙过大,导致继电器上电不吸合,调整衔铁与线圈间隙或更换继电器即可解决。
格力变频空调,外机电控部件全部烧毁