UPS 池一般为密闭式免维护电池,但建议使用者三至六个月做一次放电测试, 并观察电池容量指示灯变化,以了解目前电池状态。其它电池保养检测方法如下: 1.目视检测电池外表是否有变形或膨胀漏液现象。
2.检视电池+、-极是否氧化?
3.检测电池端子是否松动
4.量测电池端充电电压。(每一节电池的正常值为13.7-13.8Vdc)
5. UPS 电池使用越久,定期保养应越密集,避免市电中断UPS 无法延时供电。
6.建议使用的环境温度在0℃~40℃之间,避免阳光直射且保持清洁通风。