一、产品功能:
● 数字式过电流继电器具有过电流、过载保护(热继电器)功能,保护输出类型为继电器式,过电流、过载分别独立控制。兼作数字式电流表。
● 工作原理:当检测的电流大于过电流设定值时,且持续时间大于设定的过电流响应时间输出继电器立即动作;当电流大于过载电流设定值,并且持续时间超过设定过载时间,过载输出继电器动作,过载继电器呈反时限特性。过电流、过电流响应时间、过载电流、过载时间通过面板按键设置,电流设置范围为测量范围,控制精度高。
● 过电流、过载电流整定值设置范围为测量范围,通过面板按键设置。
● 自动捕捉被测电流的最大值和最小值并显示。
● 复位有自动和手动两种方式可选。
● 产品的部分功能和参数可按用户要求定制。
型号 | 测量范围 | 说明书下载 | EIR-RAH-A
| 0.0~99.9~999A | EIR-RAH.pdf
| EIR-RAH-H
| 10~9999A | EIR-RDH-5
| -5.00~5.00A | EIR-RDH.pdf
| EIR-RDH-A
| -999~999A | 其他共同参数 | 误差
| 5000A以下:0.5级;5000A以上:1级
| 继电器最小响应时间
| 约35毫秒
| 输出继电器容量
| 3A/250VAC或3A/30VDC(阻性负载)1常开1常闭(带公共端)
| 辅助工作电源
| 85~265VAC或110~360VDC,交直流通用
| 功耗
| ≤4VA
| 安装方式
| 导轨安装
| 外形尺寸
| 58 mm×53 mm×88mm
| 三、输出继电器动作说明
(1)过载保护是根据电流产生的热量Q(Q=KI2t)大小而动作的,这里I即为设置的过载电流,t为持续的时间(设定范围:0~999秒),即电流越大,过载继电器动作时间越短,呈反时限特性。
(2)过电流保护,可设置响应时间,当电流超过电流设定值且持续时间超过过电流响应时间时,过电流继电器吸合,当电流小于过电流设定值时,过电流继电器释放[size=+0]。
四、接线端子
|