原因分析
1机构装配问题
断路器辅助开关安装不牢固,与机构间的连杆连接松紧不当,多次操作松动变位,触点转换不灵活,切换不可靠;或切换后触点间的距离太小,在触点间产生燃弧,触点无法立即断开。操动机构的合闸铁芯顶杆碰到连板时,不能满足8~10mm继续上升的要求,行程和冲程调整不当;合闸铁芯动作不灵活,存在卡涩现象;合闸铁芯顶杆伸出太短,顶杆止钉松动变位,冲程间隙达不到mm的要求等。
2元器件出厂质量问题
合闸线圈上的偏心圆热处理硬度不够,轴承生锈,其偏心距减小,储能电机部分引线接点绝缘低,离外壳距离不够。还有很大部分是由于匝间击穿,运行发热导致电机烧坏,储能回路无法储能。合闸线圈设计裕度大,合闸线圈出现匝间短路、线圈自身绝缘降低,合闸时,可能会使合闸线圈长时间通电,烧坏合闸线圈。
3直流系统故障请登陆:高压开关网浏览更多信息
直流系统出现故障造成电压不稳,或电池容量不足的情况下,采用手动合闸、监控合闸,特别是自动重合闸时,合闸线圈长时间带0.4~2.2A的电流。其带电时间的长短取决于合闸保持电路断开电源的时间。合闸线圈以及保持继电器长时间带电,很容易烧坏。 |
|