宝鸡换流站是世界首个±500千伏直流变电站与750千伏交流变电站同址背靠背合建的变电站,是西北电力大规模外送的标志性工程,是陕西与四川直流联网支撑点和出入口,直流额定容量300万千瓦。该变电站正常运行的重要意义在于它可满足四川水电季节性外送特点,减少丰水期弃水电量,用西北电网返送四川的火电解决四川枯水期电力缺额,实现西北与华中电网更大范围的资源优化配置。这次抢修的宝鸡换流站1号主变,接地引下线导通测试仪
容量2100兆伏安,该站共有两台2100兆主变。这是全国第一次750千伏主变抢修。
在陕西电力系统,有这样一个群体:他们常年舍妻别子奋战在大江南北、长城内外,在山区平原、戈壁大漠矗立座座铁塔,架通条条银线,享有“陕电铁军”美誉。
还是这个群体,他们在2008年春节期间远赴赣黔滇三省抗冰抢险,在奥运保电、世博保电、电网迎峰度夏过冬以及陕西电网抢修检修等急难险重任务中快速反应、火速集结、逢战必胜,成为保障电网安全运行不可缺少的尖兵,被誉为“电网抢修主攻手”美名。
就是这个群体,在川陕电力大动脉危机时刻,急陕西电网之所急,挺身而出,勇担重任,夜以继日,连续作战,用不到一个月时间按期完成宝鸡换流站1号主变的抢修任务,避免一次重大设备事故,为坚强智能陕西电网安全运行谱写了又一曲铿锵壮歌。
他们就是以“特别能吃苦、特别能忍耐、特别能战斗、特别能奉献”而闻名全国电力系统的陕西送变电公司职工。推荐接地引下线导通测试仪
川陕电力大动脉告急 责任重大
12月14日下午三点,宝鸡换流站1号主变经过一个月抢修重新具备待电条件,等待国网公司发布带电投产指令。陕西送变电公司做到早发现、早抢修,避免一次重大设备事故,为陕西电网安全可靠运行再立新功!
时光倒流在11月15日,宝鸡换流站运行人员发现750千伏1号主变油在线装置显示B项乙炔含量突增至1.35ppm,超过注意值。西安输变电运行公司与陕西送变电公司检修中心人员立即进行离线油色谱分析,加强红外测温。
11月16日,离线油色谱分析数据表明1号主变B相乙炔含量超标,变压器内部可能存在放电现象。现场人员立即向上级汇报,事故预案随即启动,在确保±500千伏宝(鸡)德(阳)直流输电线路安全稳定运行的同时,采取果断措施,于当天11时56分将1号主变停运。
这座换流站关乎川陕电力大动脉的安全运行啊,而且是在电网迎峰过冬的关键期出现异常,怎能不令人着急?
陕西电力公司对此次抢修高度重视,11月16日中午,相关人员赶赴现场,组织陕西送变电公司检修中心、西安输变电运行公司、陕西电力科研院、西安变压器厂等单位召开现场会,对1号主变B相进行本体内部检查,发现主柱外围屏处有放电烧伤孔洞,主柱与旁柱外围屏处有树枝状放电点,决定把1号主变B相返厂修理,同时安排陕西送变电公司把750千伏乾县变的备用变压器拆卸运输到宝鸡换流站安装调试。
抢修任务落在陕西送变电公司检修中心职工的肩上。11月16日下午两点,陕西送变电公司经理袁斌、党委书记万学敏、副经理李玉曦召集安监、施工、技术等部门和检修中心、北方大件运输公司负责人开会,果断部署,紧急调配人员物资,要求高度重视,迅速行动,精心组织,按照陕西电力公司要求,安全优质按期完成抢修任务,发挥公司在“大检修”体系中的应急保障接地引下线导通测试仪
作用。
当天下午五点,陕西送变电公司检修中心主任朱伟鸣、专责工程师赵吉东以及试验调试人员赶到抢修现场。11月17日开始,他们克服寒冷阴雨天气影响,加班加点,挑灯夜战,用三天时间对1号主变A、B、C三相全部进行电气常规试验。同时于18日安排人员对750千伏乾县变备用主变进行取油等常规试验,做好拆运准备。
11月19日,同样是检修中心人员,他们在陕北榆林进行750千伏榆横变横洛II线电抗器油色谱取样过程中,发现横洛II线B相高抗低压侧柜体下方有漏油痕迹,立刻向运行单位值班长汇报异常。为防止设备事故发生,运行单位对电抗器、线路实施停运,避免一次重大设备事故的发生。
11月21日,为了加快宝鸡换流站抢修进度、确保±500千伏宝德直流线路安全稳定运行,陕西送变电公司检修中心人员倒排进度,调整力量,集中精力先期拆运750千伏乾县变备用相,利用乾县变备用主变路途运输的四五天时间再拆除宝鸡换流站原1号B项主变,做好了两头拆运的衔接工作。
22日,冷风嗖嗖,750千伏乾县变备用主变进入拆除工序。现场抢修人员不顾疲劳,连续作战,在当天晚上11点完成拆除。25日凌晨4点,陕西送变电公司下属的北方大件运输公司用300吨平板运输车载着备用主变以及附件设备从750千伏乾县变出发,于29日夜运抵宝鸡换流站。
11月25日清晨,天阴沉沉的,雾气蒙蒙夹着几丝雪花。冷风吹透衣服送来阵阵寒意,冻得人直起鸡皮疙瘩。天气一点也没影响现场热火朝天的气氛。今天的任务就是把原主变移出,换上新运的主变。指挥员口令声、大家的吆喝声此起彼伏。
主变重达220多吨,是一个庞然大物。检修中心主任朱伟鸣说:“先用千斤顶顶起来,然后在下面铺上钢轨,靠两头横向千斤顶一点一点伸展着向前推动。”抢修人员眼睛盯着压力表,稳健地开始加压,主变如一个巨大的蜗牛,在敷设的钢轨上慢慢蠕动,因承重大钢轨末端已经翘了起来。安全员巡回检查,监视着变压器移动状况。在伴着雪花的寒风中,经过6个小时辛苦操作,返厂维修的主变为新主变让出了位置。
仰首望去,吊臂伸展,从主变本体拔出的套管如一只巨型“钢笔”在微微摆动,像是在蓝天记录这一艰辛的时刻。
随着吊车起重臂的下降,抢修人员将另一台吊车的吊钩固定在套管底部,随着号令,两台吊车一升一降协同发力。“稳住、稳住,看我手势!”指挥头上冒着汗,纠正着两台吊车的平衡点。
“下落吃住劲,东边升高、继续升高!好!”指挥闫国利喊道。“西边慢点儿!不要落的太快。”垂直的套管被两台吊车抬成平行状态,地面预置的枕木早已放好。随着两台吊车角度的转动,套管平稳地移动。“两边扶好了,继续下落!”他大声喊道“慢……慢……好,停。”这根“笔”安然卧地,人们长舒了一口气。现场总指挥朱伟鸣指着落地套管说:“套管拆卸难度大,斜向拔出后,要利用两台吊车在空中将套管调整平衡。”他用手比划着。“套管重达四吨,吊点在长11米的套管两端,如果拔出时吊点捆扎不精确,加上吊车下落造成的顿闪,极容易造成套管拦腰折断。”
附件拆除还在继续。主变冷却器铠甲似地防卫在主变两侧,抢修人员在细雨寒风中爬上爬下,身上的雨衣有点碍事,有的人干脆就脱掉不穿,在主变上狭小的缝隙中“见缝插人”。施工人员弯着腰侧身将胳膊伸进缝隙里松动螺丝,不一会就腰酸背痛大汗淋漓。主变里有不少余油,拆卸的时候不时地渗出,滴在抢修人员身上、脖子里。但他们没有一个人叫苦叫累。有的人一手拿桶接油一手拆卸螺丝。
安装新主变更难 精益求精
11月29日夜,从乾县变运来的主变到达宝鸡换流站。为保证第二天安装,陕西送变电公司北方大件运输公司职工在符顶峰、刘志华的带领下,不顾一路疲劳进入卸载就位作业。11月30日早上8点13分,主变就位移交安装。
陕西超高压电网站点分散、线路跨度大。陕西送变电公司不仅是电网建设的“主力军”,更是保障电网安全运行的“主攻手”。他们发挥熟悉电网、接地引下线导通测试仪
、发应迅速、安全高效的集团化优势,安全按期完成抢修、检修等急难险重任务,保障榆林330千伏电网、陕西750千伏电网和陕电外送跨区电网的安全可靠运行。据不完全统计,今年以来,该公司共承担电网抢修、检修、验收、消缺、巡线等应急保障任务310余项,还在750千伏彬乾线、信洛线等工程中开展带电检修作业5项,成为保障陕西坚强智能电网安全运行的中流砥柱、时代尖兵。 |
|