真空断路器电寿命智能化监测系统中,关键的也是比较难的技术问题之一是测量几十千安的短路电流,例如31.5kA到50kA。普通的电流互感器(CT)的准确度为5P20或10P20。如果它的额定电流为600A,它只能准确地测到20倍的额定电流,约12kA左右。由于普通的电流互感器带有铁心,电流过大时易饱和,测得的数值就与实际值偏差很大。
本项目采用基于Rogowski线圈的电流传感器,可以实现大变化范围的电流信号的测量,并且在整个测量范围内能够保持很好的线性度。这种传感器不但成本低廉,而且在经过一定的处理后可以达到很高的测量精度。
b)信号处理技术
信号处理包括消除信号中的干扰和故障诊断等,是真空断路器电寿命智能化监测系统中的又一项关键技术。在采用单片机作为处理器时,信号处理方法的选择还要考虑到程序和数据的存储的容量与计算速度。
c)抗干扰技术
构成智能化监测系统装置的弱电元器件,工作电压低,信号弱,耐压水平低。而断路器出的环境十分恶劣,特别是动作时电磁干扰很强。所以如何将处于高电位的开断电流信号传到低电位处的智能化监测系统装置中,并去除干扰信号的影响,也是一项比较难以处理的问题。本项目将从硬件和软件两个方面来解决这个问题。 |
|