首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

高压限流型熔断器与低分断能力电器的选择性配合

高压限流型熔断器与低分断能力电器的选择性配合

在这种使用情况下,限流型熔断器在大故障电流下动作,低分断能力电器之间只能分断它所 允许分断的小电流,因此需要根据两者不同的时间-电流曲线配合实现.
1)以曲线相交点为分界,限流型熔 断器承担大故障电流分断,其他器承担正常电流和小故障电流开断.
2)如果其他电器不随熔断器撞击器联 锁脱扣,则相交点必须大于高压限流型熔断器的最小动作电流.
3)曲线相交点电流必须小于其他电器的开 断能力.
4)当用高压限流型熔断器开断电路时,其他电器必须具有足够通过短路电流和关合短路电流的能 力(校验该电器的热稳定,动稳定对应采用其开断电流,关合电流),这些能力应与高压限流型熔断器截止 电流和 12t 值相适应.
5)如果其他电器随熔断器撞击器联锁脱扣,例如负荷开关,则要求负荷开关允许的 转移电流值大于熔断器的最大转移电流值.
工业品[url][/url]
返回列表