首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

一起35kV电压互感器二次侧接线错误分析

一起35kV电压互感器二次侧接线错误分析

华北油田一35kV变电站, 35kV 1段母线电压互感器由3台
电压互感器组成,正确接线图见图1。



1 运行过程中A相电压互感器损坏,更换完毕进行各点电压检测。
⑴下列数据是正常的:


⑵下列数据是不正常的:


2 判断故障点。
⑴因二次星形侧相电压、线电压、开口三角电压正常,而各点对地电压不正常,所以判断接地点有误。
⑵因
所以判断接地点在开口三角型接线侧。

⑶停运该段母线电压互感器,检查二次接线,发现实际接线为图2。


3 依据这种接线画出向量图见图3。


根据向量图分析、计算如下:


可见,分析计算数据与实测数据相符,可确定造成此种现象的原因就是接地点接错了。按图1改正后,送电测试各数据正常。
这种接地点错误(包括错接在△b△c间及接在L601上),很容易发生,如果只检测相、线及开口角电压,不检测各点对地电压是发现不了的。分列运行也不会有什么危害,但如果和另一段接地正确的电压互感器并列,在二次侧会产生很大环流,对二次系统及电压互感器本身会造成严重危害,必须引起足够重视。
返回列表