首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

中性点接地变压器并联安全运行措施

中性点接地变压器并联安全运行措施

中性点接地变压器并联安全运行措施
为确保变压器并联运行的安全,需采用以下措施:
  (1)正确选择开关设备的断流能力。变压器并联运行将引起变压器低压侧短路电流的增加,接地电阻测试仪选型时应在计算并联运行短路电流的基础上,正确选择相应高低压回路开关设备的断流能力和电气元件的载流能力,确保短路条件下开关设备能可靠分断短路电流。如单台S11-800/10 lO/O.4kV变压器的短路电流为20kA,2台并联运行时,其对应的低压总开关断流能力应不小于40kA,高压侧开关断流能力应不小于1.6kA。
  (2)校核电气元件的动、热稳定性。变压器并联运行会增大系统短路容量和短路电流,对于高低压回路中的线路(架空线、电缆、母线)、线路器件(瓷并、横担、电缆固定支架、接线端子)、电流互感器、开关等,短路电流破坏力与电流的平方成正比。因此,选型时应重点校核电气元件的动、热稳定性,确保系统安全运行。如单台S11-800/10 10/0.4kV变压器运行的短路电流为20kA,当最大运行方式为3台变压器并联时,所选低压母线、开关、电流互感器等均应按60kA短路电流进行动、热稳定性校验。
  (3)正确选择继电保护。根据变压器并联运行的特点,正确选择过负荷、短路速断、环流保护方式;合理确定最大、最小运行方式,计算短路参数和继电保护灵敏度,确定继电保护整定值。 信息来
  (4)在日常管理中加强电气设备巡检,及时处理问题,预防事故发生。严格按照相关规范进行正常停送电和故障停电操作,防止误操作造成单相短路或三相对称短路。
电缆故障测试仪http://www.hb1000kv.com/product/dlgzjcy.html
返回列表