尽管电源管理对新式电子系统的可靠运行至关重要,但是在今天以数字方式管理的系统中,稳压器也许是最后一个仍然存在的“盲点”。就稳压器而言,很少有办法直接配置或监视关键电源系统运行参数。因此,希望全面实现数字控制的电源设计师必须使用混杂在一起的排序器、微控制器和电压监察器,以设定基本的稳压器启动和安全功能。目前已有数字可编程 DC/DC 转换器可用,特别是那些为 VRM 内核电源而设计并具备 VID 输出电压控制功能的转换器,但是这类有特定应用目标的转换器不能直接沟通重要的工作参数,例如实时电流。  LTC3880 / LTC3880-1 结合了双输出同步降压型 DC/DC 控制器和拥有通过基于 I2C 的 PMBus 总线使用全面的电源管理功能,这解决了复杂的电源系统管理问题。PMBus 可用来设定输出电压、电压裕度、开关频率、排序以及若干其他工作参数 (参见下面“PMBus控制”部分)。

  


  


  图 1:采用外部功率 MOSFET 的双输出稳压器


  LTC3880 还允许通过 16 位数据采集系统监视电源,这种方法可提供输入和输出电压及电流、占空比以及温度的数字回读,其中包括重要参数的峰值。LTC3880 还包括通过中断标志和非易失性存储器实现广泛的故障记录功能,非易失性存储器是一种“黑匣子”记录器,存储了在故障发生之前瞬间转换器的工作状态。
  数字电源系统管理的一个主要好处是降低了设计费用,并加速了产品上市。LTC3880 / LTC3880-1 凭借免费提供和可下载的 LTpowerPlay™ 开发软件,极大地简化了复杂的多轨系统设计,该开发软件是一种基于 PC 的全面开发环境 (参见图 6)。在该环境中,在线测试 (ICT) 和电路板调试仅需要点击几下鼠标就可完成,而无需焊接到“白色导线”定位点中。由于可以使用实时遥测数据,所以可以立即得到设计结果,从而有可能预测电源系统故障,并立即采取预防性措施。
  也许最重要的是,具备数字管理功能的 DC/DC 转换器允许设计师开发“绿色”电源系统,这类系统优化了能源利用率,同时满足系统性能目标 (计算速度、数据传输速率等等)。优化可以在负载点、电路板和机架上进行,甚至可以在安装阶段进行,从而降低了基础设施成本和产品整个寿命期内的总体拥有成本。
  为了提供最佳性能调节,LTC3880 坚持采用精确的基准和温度补偿模拟电流模式控制环路,以产生严格的 ±0.5% DC 输出电压准确度。该模拟控制环路促成了非常容易的补偿,环路经过了校准,以不受工作条件的影响,该环路还可实现逐周期限流,并产生快速和准确的电压及负载瞬态响应,在运用数字控制的产品中没有见到与 ADC 量化有关的误差。
  LTC3880 具备内置的稳压器以提高集成度,而 LTC3880-1 允许使用外部偏置电压以实现最高效率。这两款器件都采用耐热增强型 6mm x 6mm QFN-40 封装,工作节温范围为 -40°C 至 105°C (E 级版本) 或 -40°C 至 125°C (I 级版本)。
  模拟控制环路确保同类最佳的稳压器性能
  LTC3880 / LTC3880-1 是数字可编程以实现无数功能,这包括输出电压和电流限制设定点以及排序。控制环路尽管是纯模拟的,但提供了最佳环路稳定性和瞬态响应,而不会产生数字控制环路的量化效应。图 2 比较了具备模拟反馈控制环路的控制器 IC 与具备数字反馈控制环路的控制器 IC 之斜坡曲线。模拟环路有平滑的斜坡,而数字环路有离散的步进,由于量化效应,这可能导致稳定性问题、较慢的瞬态响应、在某些应用中需要更大的输出电容以及在 PWM 控制信号上有更大的输出纹波和抖动。

  


  图 2:LTC3880 的模拟控制环路与数字控制环路的比较


  ANALOG CONTROL LOOP:模拟控制环路
  ANALOG CURRENT WAVEFORM:模拟电流波形
  FIXED:固定的
  DIGITAL CONTROL LOOP:数字控制环路
  DIGITAL RAMP:数字斜坡
  实际上,与具备数字控制环路的可比较 IC 相比,LTC3880 的模拟控制环路需要使用的输出电容小 50% 且具有更好的稳定性和更短的稳定时间。此外,由于存在 ADC 分辨率有限引起的量化效应,所以数字控制的瞬态响应在稳定之前有震荡。图 3 比较了 LTC3880 的模拟控制环路与同类 IC 的数字控制环路的瞬态响应。请注意,LTC3880 使用约等于数字控制器一半的输出电容,但产生了更干净的结果。

  


  图 3:在 15A 瞬态负载步进情况下,模拟和数字控制环路响应的比较。模拟控制环路需要的输出电容仅为数字环路的一半,同时实现了卓越得多的稳定时间


  ANALOG CONTROL LOOP:模拟控制环路
  100mV/DIV:每格 100mV
  AC-COUPLED:AC 耦合
  15A LOAD STEP:15A 负载步进
  DIGITAL CONTROL LOOP:数字控制环路
  LTC3880 设计为,当修改其配置文件时,环路增益不变。当修改输出电压或电流限制时,瞬态响应不受影响,而且补偿环路无需要调节。PMBus 控制
  LTC3880 / LTC3880-1 具备数字设定和回读,以实时控制和监视关键负载点转换器的功能。配置可通过 I2C 串行接口下载至内部 EEPROM,凌力尔特基于 PC 的 LTpowerPlay 开发软件支持该接口。图 4 显示了具备 USB 至 I2C / SMBus / PMBus 适配器连接的 LTpowerPlay 开发平台。配置文件存储在内置的非易失性存储器中以后,控制器自主加电,而不会增加主机负担。配置电路板是一项简单的任务,完全不需要开发固件。

  


  图 4:用 LTpowerPlay 软件建立完整的开发平台非常容易


  USB to PMBus Controller:USB 至 PMBus 控制器
  Demo Board:演示电路板
  Socketed Programming Board:有插座的设置电路板
  Customer Board with LTC3880/LTC3880-1:采用 LTC3880 / LTC3880-1 的客户电路板
  Demonstration Kit:演示套件
  Or:或
  Socketed Programming:通过插座设置
  In-circuit Serial Programming:在线串行设置
  PMBus 功能包括可设置特定的电源管理参数,包括:
  l 输出电压和电压裕度
  l 基于电感器温度的温度补偿电流限制门限
  l 开关频率
  l 过压和欠压高速监察器门限
  l 输出电压接通 / 断开时间延迟
  l 输出电压上升 / 下降时间
  l 输入电压接通 / 断开门限
  l 输出轨接通 / 断开
  l 输出电压轨高裕度/低裕度
  l 响应内部 / 外部故障
  l 故障传播
  此外,PMBus 功能允许监视电源的运行,包括:
  l 输出 / 输入电压
  l 输出 / 输入电流
  l 内部芯片温度
  l 外部电感器温度
  l 器件状态
  l 故障状态
  l 系统状态
  l 峰值输出电流
  l 峰值输出电压
  l 峰值内部 / 外部温度
  l 故障记录状态
  组成一个多轨系统
  大型多轨电源电路板一般由一个隔离式中间总线转换器组成,将来自背板的 48V、24V 或其他相对较高的电压转换成较低的中间总线电压 (IBV),一般为 12V,该中间总线电压被分配到 PC 板卡各处。
  单独的负载点 (POL) DC-DC 转换器将 IBV 降至所需的轨电压,轨电压通常在 0.5V 至 5V 范围,同时输出电流范围为 0.5A 至 120A。图 5 显示,怎样用各种不同的凌力尔特控制器和 DC/DC 转换器 PMBus 器件控制一个多轨系统。负载点 DC/DC 转换器可以是自含式模块、单片器件,或者由 DC/DC 控制器 IC 以及有关的电感器、电容器和 MOSFET 组成解决方案。这些轨通常对排序、电压准确度、过流和过压限制、裕度调节以及监察有严格的要求。

  


  图 5:用来控制 15 个或更多轨的 LTpowerPlay 和 PMBus