一起35kV电压互感器二次侧接线错误分析
发短消息
加为好友
forsuccess
当前离线
UID
871057
帖子
6281
精华
0
积分
3141
阅读权限
90
在线时间
282 小时
注册时间
2012-2-21
最后登录
2015-6-23
论坛元老
UID
871057
性别
男
1
#
打印
字体大小:
t
T
forsuccess
发表于 2012-10-27 18:43
|
只看该作者
一起35kV电压互感器二次侧接线错误分析
互感器
,
相电压
,
接线
华北油田一35kV
变电站
, 35kV 1段母线电压互感器由3台
电压互感器
组成,正确接线图见图1。
1 运行过程中A相电压互感器损坏,更换完毕进行各点电压检测。
⑴下列数据是正常的:
⑵下列数据是不正常的:
2 判断故障点。
⑴因二次星形侧相电压、线电压、开口三角电压正常,而各点对地电压不正常,所以判断接地点有误。
⑵因
所以判断接地点在开口三角型接线侧。
⑶停运该段母线电压互感器,检查二次接线,发现实际接线为图2。
3 依据这种接线画出向量图见图3。
根据向量图分析、计算如下:
可见,分析计算数据与实测数据相符,可确定造成此种现象的原因就是接地点接错了。按图1改正后,送电测试各数据正常。
这种接地点错误(包括错接在△b△c间及接在L601上),很容易发生,如果只检测相、线及开口角电压,不检测各点对地电压是发现不了的。分列运行也不会有什么危害,但如果和另一段接地正确的电压互感器并列,在二次侧会产生很大环流,对二次系统及电压互感器本身会造成严重危害,必须引起足够重视。
收藏
分享
评分
回复
引用
订阅
TOP
返回列表
电商论坛
Pine A64
资料下载
方案分享
FAQ
行业应用
消费电子
便携式设备
医疗电子
汽车电子
工业控制
热门技术
智能可穿戴
3D打印
智能家居
综合设计
示波器技术
存储器
电子制造
计算机和外设
软件开发
分立器件
传感器技术
无源元件
资料共享
PCB综合技术
综合技术交流
EDA
MCU 单片机技术
ST MCU
Freescale MCU
NXP MCU
新唐 MCU
MIPS
X86
ARM
PowerPC
DSP技术
嵌入式技术
FPGA/CPLD可编程逻辑
模拟电路
数字电路
富士通半导体FRAM 铁电存储器“免费样片”使用心得
电源与功率管理
LED技术
测试测量
通信技术
3G
无线技术
微波在线
综合交流区
职场驿站
活动专区
在线座谈交流区
紧缺人才培训课程交流区
意见和建议