首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

空气开关(低压断路器)接线方法

空气开关(低压断路器)接线方法

从大电表到家里有3根线,红蓝花三色的,我用一个带漏电保护的空气开关做总控开关(A0),另外有三个普通的空气开关分别控制家里的灯(A1)、空调(A2)、插座(A3)。
从正面看,其中A0上方是2个接线桩,右边的刻了一个N符号,下方也是2个接线桩,右边的刻了一个N符号;A1、A2、A3是一样的,上方和下方分别有一个接线桩。
我想请教如何对这些开关进行接线呢?
哪一位电工师傅可以指教一下?谢谢了。
从外面进来的三根电线是这样区分的:
红色火线(L)
蓝色零线(N)
花线是地线(E/PE/G/GND)【地线通常是黄绿相间的】
如果你要安装室内电路,那么你室内电路的电线也要相应地使用这三种颜色的导线;开关要正面安装,上端为进线,下端为出线。
一般情况,地线不进开关。

接线方法:
一、接室内线
1、在下方标有字母 N 接零线零线(蓝色),所有室内的零线都接这里。

2、在下方 A1 接照明线(电灯)的火线。
3、在下方 A2 接插座线的火线分路。
4、在下方 A3 接空调线的火线分路。
二、接进户线(外面进来的电线)
1、在上方 N 接零线(蓝色)

2、在上方 L 接火线(红色)
一般,地线不用进入
工业品[url][/url]