我们知道,10KV断路器操作电源目前普遍采用两种电源:一种是直流电源(110V、220V),一种是交流电源(110V、220V)。对于直流电源比较简单,下面只对交流操作电源的改进作具体介绍。
1以往的交流操作电源
在进线回路或出线回路电流互感器中取得电流,进行电流值的过流、速断等电流保护;在单独的Tv柜中取得电压,作为电压回路、传动机构控制回路等工作电源。
对电流回路保护的电源是可靠的、灵敏的、经济的,但对电压保护回路的电源就存在隐患,甚至产生拒动作。
2改进的交流操作电源
根据多年的设计和实践经验,对断路器的交流操作电源进行改进,收到安全、可靠、经济、节约、实用的效果,尤其是节约高压室空间、节约直流屏的投资。
在10KV单回路的供电系统中,交流操作电源如图1所示。电压互感器Tv(10000/100V,300~500VA)安装在进线柜的10KV进线电源端,可使进线柜在合闸前就知道10kV线路的电压值,且可提供10kV断路器的操作电源,实现手动、自动电动操作,Tv做成手车形式、维修、更换熔断器都非常方便,且不影响系统的正常运行。
信息来源www.315mro.com传奇电器技术社区 |