故障现象:接通电源后室内机和室外机不起动。
检测与判断:首先发现是线路板上的压敏电阻及熔丝因过电压已损坏。马上再检查电源电压,北京麦克维尔空调维修,单相200v、三相380v电压正常。于是装上压敏电阻、熔丝后,试机室内机基本不转动,同时在转动瞬间出现“啦、啦”的声音。再测量单相电压,发现电压在200v与100v之间不断浮动。考虑问题可能出在用户的供电源上,可能是有一相电源断路所产生的故障。
麦克维尔空调,接通电源后室内机和室外机不起动
维修方法:用户使用的是三相电源,进一步检查用户的配电盘,果然发现是零线断路。接好电源线,试机起动后,整机运行正常。