首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

激光加工切割转接板的电气连接

激光加工切割转接板的电气连接

激光打标机加工切割转接板的电气连接
一,切割卡转接板接线说明
LCC_1 控制系统是一款根据激光切割机而开发的一套控制系统。控制系统输出一组激
光开关信号(LASER),用于激光器开关激光,一组PWM 信号,用于
光纤激光打标机激光器的功率控制,
有三组脉冲/方向信号输出,默认控制为X.Y.Z 三轴运动,有12 个外部输入接口,用于检
测设备目前所处的状态,有3 个输出口,用于控制外围设备。为接线方便,我们配置一个
转接板,转接板部件分布如图:

二,转接板接线端定义:
1. 外接电源输入
插座号引脚号标号含义备注,J10 1,2 24V 外接电源24V,3,4 GND1 外接电源地
2.输出口信号
插座号 引脚号 标号 含义 备注,1 24V 24V 外接电源,2 O3 输出口3 参考外接电源地,3 O2 输出口2 参考外接电源地,J9,4 O1 输出口1 参考外接电源地
3,
激光打标机控制信号
插座号 引脚号 标号 含义 备注1 GND1 地外接电源地,2 LASER 激光开关参考外接电源地,3 PWM+ PWM 正信号参考外接电源地,4 PWM- PWM 负信号参考外接电源地,J8,5 GND1 地外接电源地,激光控制信号有两组:激光开关信号LASER、功率调节信号PWM
激光开关信号的高低电平可以选择,用户可以通过JP1 跳线设置有效电平,当12 脚短
接时,高电平有效,当23 脚短接时,低电平有效。激光功率控制信号为脉宽调制信号,脉冲信号的脉宽代表功率(本系统默认为高电平有效时的脉宽),对于有效电平不同的激光电源选用PWM+或PWM-信号,对于需要差分信号的激光器,可以同时选用PWM+和PWM-信号。
4,电机控制控制信号
插座号 引脚号 标号 含义 备注,1 VCC 信号电源计算机电源,2 ZD- Z 轴方向负信号参考计算机电源地,3 ZD+ Z 轴方向正信号参考计算机电源地,4 ZP- Z 轴脉冲负信号参考计算机电源地,J7,5 ZP+ Z 轴脉冲正信号参考计算机电源地,1 VCC 信号电源计算机电源,2 YD- Y 轴方向负信号参考计算机电源地,3 YD+ Y 轴方向正信号参考计算机电源地,4 YP- Y 轴脉冲负信号参考计算机电源地,J6,5 YP+ Y 轴脉冲正信号参考计算机电源地,1 VCC 信号电源计算机电源,2 XD- X 轴方向负信号参考计算机电源地,3 XD+ X 轴方向正信号参考计算机电源地,4 XP- X 轴脉冲负信号参考计算机电源地,J5,5 XP+ X 轴脉冲正信号参考计算机电源地.若电机驱动器需要差分信号时,方向、脉冲信号的正负信号同时应用,否则,只用方向、脉冲信号的正信号就可以了。半导体激光打标机

5,输入口
插座号 引脚号 标号 含义 备注,1 24V 24V 外接电源,2 YN/IN7 Y 轴负限位参考外接电源地,3 YP/IN6 Y 轴正限位参考外接电源地,J4,4 Y0/IN2 Y 轴原点参考外接电源地,1 24V 24V 外接电源,2 ZN/IN9 Z 轴负限位参考外接电源地,3 ZP/IN8 Z 轴正限位参考外接电源地,J3,4 Z0/IN3 Z 轴原点参考外接电源地,1 24V 24V 外接电源,2 XN/IN5 X 轴负限位参,外接电源地,3 XP/IN4 X 轴正限位参考外接电源地,J2,4 Z0/IN1 Z 轴原点参考外接电源地,1 24V 24V 外接电源,2 IN/IN11 输入口参考外接电源地,3 IN/IN10 输入口参考外接电源地,4 STP 急停信号参考外接电源地,J11,5 GND1 地外接电源地
JP2 用于设置是否使用机器提供的急停开关信号。如果机器没有急停开关,必须用短
路块将12 脚短接,否则控制卡不能发出脉冲控制运动;如果
激光设备
有且使用急停开关,
必须将23 脚短接,否则急停开关不起作用。板卡默认为没有急停开关。(跳线设置12
脚短路)。
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/