对于常见的1W/5V(IN473X)稳压二级管,如果是用新的刚充好电的12V铅酸蓄电池(表示内阻很小)试
验的话:其损坏机理是:首先是PN结过压击穿(稳压管就是在击穿状态下工作的),在正常是串电阻使
用的情况下,即使发生击穿现象,由于所串电阻限流不至于产生过热。当不串电阻时,PN结击穿后在
电源正极到稳压管负极之间的一段导线上产生12-5=7V的电压,势必电流很大很大很大,流过二极管
使之过流发烫温度极高,半导体材料在高温下导电能力激增(半导体导电能力是温度的函数),其导
电能力便接近导体了,此时二极管和导线都是导体直达电池两端,但是二极管两端电阻毕竟要导线大
一些,通过和导线电阻分压得到比导线上更大的电压,则发热量比导线大,二极管因过热烧断开路。
而在这种电源内阻很小的情况下,二极管甚至来不及烧断开路就已经在0.1S之内炸开了。
没有最高,只有更高
呵呵,写的真是形象!!谢谢版主!
分析的有道理!