如何用查询方式使用模数递减计数器

如何用查询方式使用模数递减计数器

我想用模数递减计数器来做定时器用,不用中断而使用查询MCFLG的方式工作,在工作中发现定时不准,有时好象MCFLG没有被检查到,(如果用中断时定时很准).
你查询的是哪个标志位?如果用中断方式很准而用查询方式不准,那只可能是查询周期太长,以至于会漏掉一些标志。
海纳百川  有容乃大
本帖最后由 lishan 于 2009-9-22 21:52 编辑

首先感谢你的回复,我查询MCFLG寄存器,语句如下:
while(1)
{
while((MCLFG&0x80)!=0x80)
{}
MCLFG |=0x80;
//位控口反转,点灯;
}
返回列表