首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

x0 志高分体式空调,屡烧交流接触器 维修案例ni

x0 志高分体式空调,屡烧交流接触器 维修案例ni

资料来源;志高空调维修http://blog.163.com/zhigao_kt120/
分析与检修?更换交流接触器后,开机测量机内的三相四线电压及控制变压器输出的交流 12V、6.3V、12.3V及直流电压 9V、6V电压均正常。开机时无异常发现,压缩机三相电流平衡,制冷正常。正常运转两天后,故障重现。说明电路元件存在故障。检查发现过欠压保护电路的整流二极管DI~D4 (IN4003)中D3 的热稳定性变差,导致直流电压出现不稳。
志高分体式空调,北京志高空调售后服务热线,屡烧交流接触器。
故障现象:开始出现不制冷,黄灯点亮,连续烧交流接触器。
维修方法:更换同型号D3后。
返回列表