首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

数据中心负荷分级及对电源要求

数据中心负荷分级及对电源要求

GB 50052-95对工业企业电力负荷进行了等级划分,按照用电设备对供电可靠性的要求,将工业企业电力负荷分为以下三等。
1)一级负荷
符合下列情况时应为一级负荷,
(1)中断供电造成人身伤亡时。
(2)中断供电在政治、经济上造成重大损失时。例如,沈阳UPS电池重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国名经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。
(3)中断供电影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作时。例如,影响重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中地公共场所等用电单位中的重要电力负荷。在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的符合,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷时,应视为特别重要的负荷。
2)二级负荷
(1)中断供电在政治、经济上造成重大损失时。例如,主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。
(2)中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如,影响交通枢纽、通信枢纽等用电单位的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要公共场所秩序混乱。
3)三级负荷:不属于一级负荷与三级负荷者应为三级负荷
数据中心的类型,仍应与工业企业负荷分类相一致。主要取决于其工作性质。
    针对计算机系统的工作性质及对供电可靠性的要求,严格区分为其符合性质,是十分必要的。对于那些不允许停电的计算机系统,即使供电属于二、三级的用户,也需要建立不停电供电系统或相应提高供电等级。
    在《计算站场地技术要求》(沈阳APC UPS)中,依据计算机的工作性质和电力部负荷等级,采取相应的供电技术,并将其供电技术粉为下列三类。
(1)对于一级负荷采取一类供电,即需要建立不停电系统。
(2)对于二级负荷采取二类供电,即需要建立带备用电源的供电系统。
(3)对于三级负荷采取三类供电,即按一般用户供电考虑。
《名用户建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008)
(1)一级负荷应由两个电源供电。当一个电源发生故障时,另一个电源不应该同时受到损坏。
(2)对于一级负荷中的特别重要负荷,应增设应急电源。并严禁将其他负荷接入应急供电系统。
(3)二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。
    在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6KV及以上专用的架空线路或电缆供电。
    沈阳UPS代理将机房分为三类,即使是最为基础的C类机房,也需要采用UPS。这显然更符合当今数据中心建设的现状。就当今的建设实践而言,负荷分级主要会影响场地获取的市电电网电源配置和相应的高压变配电设施设置。
文章来源:www.sysangna.com
www.sysangna.com
返回列表