首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

赛巴VLF Sinus34电缆测试仪13911619321

赛巴VLF Sinus34电缆测试仪13911619321

赛巴vlf sinus34电缆测试仪功能:
德国赛巴vlf sinus34电缆介质损耗状态检修测试系统是鉴定关键配电电缆绝缘老化状态的权威产品和技术,适合额定电压3kv-20kv交联电力电缆和油纸电力电缆的状态评估。根据ieee400-2001状态检修国际规程、q/gdw168-2008状态检修中国规程的要求,交联电缆必须进行介质损耗因数的测量。通过定量测量电缆介损及介损变化率,能有效评估重要电缆的绝缘老化状态和水树枝含量的严重程度,从“正常状态、注意状态、异常状态、严重状态”四种选项中给出被测电缆的真实老化状态,预防因电缆设备老化导致的电缆突发性停电或电网崩溃事故。
赛巴vlf sinus34电缆测试仪适用范围:
额定电压3kv-20kv电缆,含交联聚乙烯绝缘电力电缆和油浸纸绝缘电力电缆
与局部放电测量互为补充,共同构成电缆状态检修监测体系
赛巴vlf sinus34电缆测试仪特点:
满足智能电网规程:全面满足国家电网q/gdw168-2008《电力设备状态检修试验规程》、国际电力电子工程师协会ieee400-2001《有屏蔽层电力电缆系统绝缘层现场型试验与评估导则》。
超精确:适合交联电缆介损真值偏小的需要,分辨率高达高压侧十万分之一
高压侧:标准配置含三角架,测量值来自高压侧第一手信号
抗干扰:无接地电流、杂散电流、耦合电流的影响
屏蔽环:两侧均设计有智能屏蔽环,有效消除电缆终端外绝缘表面放电带来的误差
全自动:软件控制硬件,无线局域网组网
24小时工作:无任何强制冷却要求,支持整天整夜连续工作
直观:现场在笔记本电脑上自动生成介损—电压曲线,定量分析电缆老化严重程度
有效:优化电缆资产更换,测试结果支持状态检修决策依据
范围广:采用高压侧采样技术,适合外护套多点接地的被测电缆
返回列表