松下5p柜式空调,试机时漏电保护开关断开
北京松下空调维修电话http://blog.sina.com.cn/songxiakt技术资料。
故障现象:安装完毕后试机,漏电保护开关就断开。
检测与判断:此线路电源系统为三相五线制,三根相线,一根零线(n),一根地线,北京松下空调维修电话,经查发现零线与地线接错。
维修方法:把零线与地线调换接好,空调器跳闸故障排除。