53 制冷一段时间后室内机无显示54

53 制冷一段时间后室内机无显示54

故障现象:制冷一段时间后室内机无显示。
检测与判断:该空调机制冷工作一段时间后,室内机无显示,讴不接收遥控器信号,测量主控板上电源+12v、+5v都正常,给主控板一个强制复位信号,主控板开机运行正常,北京三星空调售后电话,过半小时后,空调器又死机。
北京三星空调售后电话http://blog.sina.com.cn/samsung2012售后手册内容选摘。
三星kfr-72lw/bpga空调,制冷一段时间后室内机无显示
维修方法:将该主板复位电路ic05更换后,试机,运行正常。