首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

继电保护装置的灵敏度

继电保护装置的灵敏度

在第三段上发生短路时不要求继电保护装置i动作,因为当第三段保护装置或其断路器拒绝动作时,第二段的保护装置ii应当动作。两段上的保护装置同时拒绝动作的可能性很少,所以不必考虑这种情况。
根据上述的情况,当第二段末端故障时微机继电保护测试仪应该有足够的灵敏度动作。
某些形式的保护装置,根据它的动作原理在第一段以外发生故障时不会动作,这种保护装置的灵敏度应该保证它在第一段末端故障时可靠的工作。在此情况下应当装设附加保护作为第二段的后备保护。
每一保护装置不仅在金属性短路时应该动作,而且在通过由于电弧产生的中间阻抗短路时也应该动作。由于短路点的中间阻抗使短路电流的数值减小,因而使保护装置的工作条件变坏。
保护装置的灵敏度应当是这样:当系统最小运行方式下短路时保护装置可以动作,所谓最小运行方式亦即在这种运行方式下保护装置所反应的量的变化为最小。例如,如果发电厂中断开了一台发电机,则短路电流减小,但保护装置的灵敏度在这种最小运行方式下应该足够保证保护装置动作。
因此,单相继电保护测试仪的灵敏度就应该是这样:在最小运行方式下保护范围末端通过电弧而短路时保护装置可以动作。
实现这些条件是极为复杂的技术任务。
在保证下一段后备方面要碰到特殊的困难,所以在实际上次要求不能再所有情况下都得到保证。但是在所有情况下,保护装置应当有足够的灵敏度,当从系统稳定性、用户工作及设备破坏的观点来看是具有危险性的故障时它能可靠的动作
参考资料:http://www.hb1000kv.com/product/wjjdbhcsy.html
返回列表