首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

机房专用精密空调机的安装有什么条件?

机房专用精密空调机的安装有什么条件?

机房专用精密空调机,它在安装过程中有什么样的条件呢?  1,设备搬运就位条件  
   电梯(货梯)尺寸和载重,楼梯楼道,设备间通道、标准门需要吊运机组时,如果可能应连同包装箱一起吊运,确保机箱不受损坏设备就位应使用滚轴或滑块,不允许使用撬杠,防止局部受力损坏设备。
  2,室内外机的放置
  设备应固定在稳定而平整的基础或支架上,该基础或支架必须保证水平室外机应放置在通风、避光、散热良好,周围无障碍物处  
     3,安装工艺要求  
   室内外机垂直位差≤22m,管道水平距离≤40m,若位差过大,则应每隔6m设置存油弯,增大管径以减少阻力。  
     4,供水、排水、供电
  供水管、排水管规格,供电电缆规格按技术规范,引到实际安装位置处。  
     5,安装维护专用工具  
   压力表,真空泵,割刀,扩管器,焊接工具(氧气、乙炔、氮气瓶)等。  
     6,安装维护常用工具
  扳手,螺丝刀,万用表,电流表等。
本文由 中央空调报价 编辑 http://www.shlianji.com.cn (转载请注明)
返回列表