首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

三菱可编程控制器PLC的故障问题

三菱可编程控制器PLC的故障问题

问:今天用三菱可编程控制器PLC写出程序,开始是好的,写出2个三菱可编程控制器(FX1S-20MR-001 264V)以后换了个三菱可编程控制器(FX1S-20MR-D 24V)就显示通讯错误,然后换了之前264V那种写出就也显示通讯错误,请问是什么问题呢?

答:我用的是西门子的,以前有出现过通讯错误,是由于编程软件和plc版本不兼容,你这个情况我不是很清楚,要不你把原来的软件重装一遍试试吧。

问:问题是我开始用了是可以的  后来换了个直流的灌不进去  换交流的也不行了。

答:个人觉得可能把开始的程序换了编程器进行上传中发生变化,到后来在用原版调试的时候,程序由于变化后,在原版中运行,估计把原版编程软件又给系统参数混了,所以到后来就。。,连锁反应了。我以前用VC有出现过这种情况,但是毕竟不是PLC编程软件。
重新设置一下COM口看看。还有查下有没有报警。
学不够用
返回列表