上行无线链路失败/修复
Node B监听上行CCTrCH ,触发CCTrCH 失败/修复程序。上行CCTrCH失败/修复状态使用原语CPHY-Sync-IND 和CPHY-Out-of-Sync-IND报告,分别指示in-sync和out-of-sync 。
当CCTrCH处于in-sync 状态时,Node B需要在接收到N_OUTSYNC_IND个连续out-of-sync指示之后启动计时器T_RLFAILURE 。Node B在接收到连续N_INSYNC_IND 个in-sync指示后停止并重置计时器T_RLFAILURE 。如果T_RLFAILURE 期满,Node B需要通过同步状态原语指示高层哪个CCTrCH处于out-of-sync状态。而且,CCTrCH 状态需要变为out-of-sync状态。
当CCTrCH处于out-of-sync状态时,Node B需要在接收到N_INSYNC_IND个连续in-sync指示之后指示CCTrCH已经重新建立同步,CCTrCH 状态需要变为in-sync状态。详细的参数设置 (T_RLFAILURE, N_OUTSYNC_IND, 和 N_INSYNC_IND的数值) 是可配置的,参见 3GPP TS 25.433。
|