- UID
- 871057
- 性别
- 男
|
一、保护严重异常处理方法
遇有下列情况之一者,应立即征得当值调度员同意,将装置停用:
1. 装置冒烟着火;
2. 装置内部出现放电声;
3. 装置变形、继电器过热变形;
4. 其它能引起有明显误动或拒动危险的情况;
5. 装置出现故障信号且不能复归。
二、保护装置直流电源消失异常情况处理方法
如单独的保护装置如出现直流消失时,该装置上的逆变电源指示灯将熄灭,出现这种情况,如不是由于直流电源开关跳开的原因,则往往是由于逆变电源损坏或装置内部直流回路断线造成的,应立即通知保护人员处理。
对整套保护屏出现直流消失时,应首先检查直流电源分屏上对应的直流电源开关是否分开、熔丝是否熔断,如不是以上原因,则可能是装置内部直流回路断线或端子松动引起的,应作相应的检查,如不能消除,应及时通知保护人员处理。
三、保护交流电压消失异常处理方法。
距离保护交流消失时,中央信号屏上会出现“**保护交流失压”信号,保护屏上交流电压断线闭锁继电器交显示断线相及断线回路,当U1>U2时,说明保护电压消失,距离保护被闭锁;当U1
如出现上述情况,首先检查相应的交流小开关是否跳开(包括压变端子箱和保护屏上的交流开关),如正常,再根据图纸作相应的检查。
如缺陷不能消除,则立即通知保护人员处理。
四、ABB保护装置异常处理方法
检查保护装置MMI上绿色LED是否闪光,相应的掉牌单元是否掉牌,如没有以上现象,则可能是误发信号,可复归;
如出现以上现象,说明装置内部存在故障,应通知保护人员处理。
如绿色LED不发光,说明装置直流消失,应作相应的检查。
五、WXB-11保护异常处理方法
某一CPU插件上“有报告”灯亮,而监控插件上“待打印”灯无反应,可能是监控插件上CPU巡检开关在“退出”位置,应置“投入”位置。
监控插件上“待打印”灯常亮,可能是:打印机故障、打印电缆坏、输出光耦故障等。
某一CPU插件“有报告”灯及监控插件上“待打印”灯常亮,可能是:打印机失电、打印机离线、打印纸用完等。
CPU“告警”及“总告警”灯亮,应对照故障信息表(见附录),查找原因,通知检修人员进行修理。
六、LFP-901A保护异常处理方法
某一CPU插件上“OP”灯熄灭,表示整定定值或保护告警,同时屏上显示出错内容,并发“装置异常”中央光字信号。
应对应故障信息表,分析原因,停用保护。通知检修人员进行修理。
七、YS-88故障录波器异常处理方法
如出现直流消失,装置发“220KV故障录波器直流消失”中央信号。
如两块屏直流均消失,检查直流分屏“220KV故障录波器电源”是否分开,熔丝是否熔断。
检查屏前直流空气开关是否跳开,跳开后可试送,如再跳开应检查回路有无短路。
检查屏后端子排上直流熔丝是否熔断,如熔断,应分开屏前直流空气开关,测量回路电阻,更换新熔丝投入。注意防止在更换时电弧烁伤。
如装置异常,装置发“220KV故障录波器故障”中央信号。
此时首先确定是哪一台故障录波器故障,应检查故障录波器上“故障”灯是否亮,查看显示器显示内容,确定故障性质。
必要时可能按“复位”键重新启动故障录波器,故障不能排除,汇报调度及有关部门。八、苏北稳定切机装置异常处理方法
装置出现异常信号时,应及时检查装置显示结果,查明是哪一部分异常,并尽快排除。
如果是PT回路断线,应尽快检查断线原因,检查是否因为电压回路空气开关跳闸,检查用于同一组二次线圈的保护电压是否正常,是否因为电压回路端子松动等,根据不同原因尽快处理。
如果液晶显示屏较明确显示故障类型,根据提示进行处理。
如果液晶显示不正常或无显示,一时无法查明原因,应将装置退出,通知专业人员进行处理。
九、GPS卫星时钟装置异常处理方法
首先检查电源情况。
检查A、B两套装置面板指示情况,再根据面板指示分别进行处理。
如“同步”指示灯不亮,应检查电源是否跳开,天线插入是否正常。
如只有一套GPS装置“秒讯”指示灯不亮或“故障”灯亮,可分开装置后直流电源开关和交流电源开关,再合上,检查是否能够正常启动。
如屏后直流电源空气开关和交流电源空气开关跳开,可试送。
如故障仍然存在,应汇报调度及有关部门,来人进行处理。
十、保护高频通道异常处理方法
保护高频通道异常及故障的现象
1. 测试中收不到对端信号。
2. 通道异常告警。
3. 线路载波故障或导频消失告警,信号不能复归。
4. 测试中收讯裕度不足。
5. 出现功率放大器电源未复归信号,信号不能复归。
6. 高频通道受严重干扰,频繁误收讯。
7. 带有远方启讯回路的保护,对方正常时,本侧不能启动远方发讯。
保护高频通道异常及故障的处理
1. 保护通道故障时,应立即向调度汇报,汇报中要报清是哪条线路哪套保护的高频通道异常。
2. 对闭锁式的高频方向保护,通道异常时应申请停用以防止区外故障造成误动。
3. 对允许式的高频方向保护,通道异常时将失去速断功能,按调度命今授退。
4. 高频相差保护通道异常时应申请停用,以防止保护误动。
5. 高频闭锁距离、零序保护在通道异常时,保护将无法正确动作,应申请改为普通距离、零序保护运行。
6. 收讯机长期发讯,可能为收发讯机内部元件故障,应申请停用;若对侧长期发讯,本侧长期收讯,可能为对侧收发讯机内部故障,应汇报调度处理。
7. 若运行人员无法处理,应汇报上级,通知专业人员检修。 |
|