防止零线断路的技术措施

  为了防止零线断路并保证零线可靠运行应在技术采用多种措施使零线安全可靠。
  1、在三相四线低压供电系统中,应将三相用电负荷调整得尽可能平衡,自动焊机不致在正常运行时,零线中有较大的不平衡电流通过。
  2、三相四线低压供电系统中 的零线截面积应为相线的截面积一半以上;单相供电回路,零线截面积应与相线截面积相同。在低压供电系统零线的载流能力不得小于供电回路中单相最大用电设备的额定电流,在室外架空线铝质零线不得小于16平方毫米;铜线不得小于10平方毫米:零线应采用多股导线。
  3、零线连接注意事项
  (1)不同金属、不同规格、不同绞向导线,严禁在档距内连接。
  (2)在一个档距内,每根零线不应超过一个接头。铝绞线应采用压接法。
  (3)铝绞线弓子线连接或弓子线与主导线连接应用并沟线夹,线夹规格应与导线截面相对应。
  (4)铜、铝导线连接应用铜铝线夹。线夹规格应于导线截面相符。
  (5)入配电箱的主路线需要分支时,不宜将多根分支零线捆成一体,应采用零线端子排进行分接。零线端子排应与零导线所用材料相同,不同时,应采用铜铝过渡措施。
  4、为了确保接零保护的安全可靠和减少零线断落后的负荷中性点位移量,低压配电线路在干线或分支终端处以及沿线每隔一公里处,零线应重复接地。低压进户线在进入大型建筑处,应将零线重复接地,每一重复接地装置的接地电阻不应大于10欧。
  5、加强低压供电端的巡视与维护,每次巡视应注意沿线有无危及线路安全运行的树木、天线、施工机械等;线路上有无搭落的树枝、风筝、铁丝等。导线上有无断股、烧伤;接头是否变色。进户线和配电箱零线接头是否有过热现象,是否有断线,如发现有上述情况应采取有效措施加以修理。供电线路停电检修时,就零线而言,应把重点放在接头处。
  6、在三相四线低压供电系统中零线严禁装设熔断器或开关,以防零线在此处断路。零线的重复接地不是可有可无,而是保证安全运行非常重要的技术措施,在设计和施工中千万要注意。