首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

防火漏电断路器

防火漏电断路器

本文主要讲的是关于防火漏电断路器的基础知识。防火漏电断路器是电路中用于防火漏电的动作开关。它不仅具有控制用电负载、过电压、过电流、短路、漏电保护功能,并具有“三段”保护特性,及过载延时反时限动作(过浪涌起动电流倍数值内不动作),短路瞬时动作,可同时实现多种保护。其性能稳定,可靠性大,通断能力大,断开速度快,各种技术指标精确度高,能及时切断电气事故电源及可能导致电火灾的电源,防止事故蔓延及火灾发生。

防火漏电断路器的主要功能
  1、过载保护;2、短路保护;3、漏电保护;4、防雷保护;5、可与消防控制中心联动,实现远程切断供电线路;6、可与感温探头、感烟探头、可燃气体探测器等联动控制。
  防火漏电断路器的技术参数
  1、额定工作电压(Vn):AC380V/220V兼容;2、额定电流(In):315A 、 400A 、 630A;3、漏电动作电流:200mA;300mA;500mA; 4、极数:4; 5、短路保护:额定短路动作电流:5 In;6、短路保护动作时间:0.1s;;7、飞弧距离(mm):100;8、运行短路分断能力:35KA;
  9、使用环境条件:
  1)、环境温度:-10℃-+40℃;
  2)、相对湿度:10%-90%;
  3)、海拔高度不超过:250m;
  4)、使用场所应具有防雨设施。
  防火漏电断路器的适用范围
  以XL-380系列为例
  适用于交流50Hz,额定工作电压380V,额定电流630A的配电网络,用来分配电能和作为线路及电源设备漏电、短路、防雷等保护。
  防火漏电断路器的安装指引
  以XL-380 防火漏电”应安装在被保护范围的电源入口处,作为该区域的前端用电安全防火保护。区域内的各个用电单元可安装“XL-380智能开关和1.“XL-220智能开关”,作为终端人身安全保护,
  2、用四颗8mm-10mm膨胀螺栓垂直安装于坚固的墙壁上火配电箱体内,安装高度1.6-1.8m。安装尺寸见图。
  3、电源进线接于“防火”输入端子,用户用电线接于输出端子,“防火漏电断路器”输入输出端子的零(N)线不能接地。供电系统的保护接地应与该“防火漏电断路器”机壳接地端子相接。
  4、电缆线(导线)截面积应符合规范要求,并用相匹配的铜质线耳压接后与该“防洪漏电断路器”接线端子连接,保证接触良好。禁止将导线缠绕在接线端子螺栓伤感。
  5、防火保护与消防控制中心接线端子说明
  ①感温、感烟、可燃气体报警器常开点接在“防火保护与消防监控中心接线端子”的“通信端口2”上,具体连接方法参见防火保护与消防控制中心端子连接图。当这些探测器检测到有险情时,各探测器的常开点变为常闭点,该“防火漏电断路器”会立即发出指令切断供电线路,防患于未然。同时当“防火漏电断路器”脱扣后,其立即将“通信端口3”①②闭合,输出一个无源接点信号驱动消防控制中心报警系统,提示该“防火漏电断路器”已经断开。
  ②消防控制中心DC24V接在防火保护与消防控制中心接线端的“通信端口3”上,具体连接方法参见防火保护与消防控制中心端子连接图。当消防控制中心有接触电压DC24V输出时,该“防火漏电断路器”会立即发出指令切断供电线路,防患于未然。同时当“防火漏电断路器”脱扣后,其立即将“通信端口3”①②闭合,输出一个无源接点信号驱动消防控制中心报警系统,提示该“防火漏电断路器”已经断开。
  防火漏电断路器的使用注意
  “防火漏电断路器”安装与接线正确无误后,可合闸接通供电线路,进入正常运行。
  注意:断路器脱口后,即手柄处在中间位置时,用户必须将手柄往下扳到底使断路器复位后工作。
工业品[url][/url]