- UID
- 894131
- 来自
- http://www.hsdsw.cn
|
保护装置加电试验的检查
(1)上电检查。打开装置电源,装置应能正常工作;检查并记录装置的硬件和软件版本号,校验码等信息;校对时钟。
(2)逆变电源检查。对于微机型装置,要求插入全部插件;测量逆变电源的各级输出电压值:做直流电源缓慢上升时的自启动性能检验。
(3)开关量输入回路检验。对所有引入端子排的开关量输入回路依次加入激励量,观察装置的行为;按照装置技术说明书所规定的试验方法。分别接通、断开连接片及转动把手,观察装置的行为。
(4)输出触点及输出信号检查。在装置屏柜端子排处。按照装置技术说明书规定的试验方法,依次观察装置所有触点及输出信号的通断状态。
(5)模数变换系统检验。检验零点漂移,要求装置不输入交流电压、电流量。观察装置在一段时间内的零漂值;各电流、电压输入的幅值和相位精度检验。
(6)整定值的整定及检验。整定值的整定检验是指将装置各有关元件的动作值及动作时间按照定值通知单进行整定后的检验。该项试验是在屏柜上各元件检验完毕后才可进行。要求按照定值通知单上的整定项目。依据装置技术说明书或制造厂推荐的试验方法,对保护的每一功能元件进行逐一检验。
(7)操作箱检验。操作箱重点检验下列元件及回路的正确性:防止断路器跳跃回路和三相不一致回路:交流电压的切换回路:合闸回路、跳闸l回路及跳闸2回路的接线正确性,并保证各回路之间不存在寄生回路。
(8)整组试验。装置在做完每一套单独保护(元件)的整定检验后。需要将同一被保护设备的所有保护装置连在一起进行整组的检查试验。以校研各装置在故障及重合闸过程中的动作情况和保护回路设计正确性及其调试质量。 |
http://bbs.hsdsw.cn/
黄石黄页 |
|