高压断路器误动分析

高压断路器误动分析

开关柜XGN23和GG1A-G4,真空断路器:ZN84和ZN282,现在情况又好了点,前段时间,天气较阴,开关柜不明跳闸几次,
到现在仍未查处问题,设备仍旧运行,可是故障原因到现在未查处,十分苦恼,请大家帮助分析一下,我们组织人员检查过
所有可怀疑对象,但没有查出问题,主机跳后跳后,在开就好了,问题挺奇怪的.请问大家高手,对"断路器"偷跳有无经验,
请告诉小人,长长眼,请说明理论根据.请帮帮忙.(主机保护:油压,过流,速断,转子屏保护,我们都查了,没有问题,操作机构:CD10-II和XGN2小车,)主机以运行了5年,没有过类似情况,任何保护都没有误动作过. 而且刚春检完,情况太特殊了