首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

静态有源电压继电器

静态有源电压继电器

静态有源电压继电器  静态有源电压继电器用于发电机保护、变压器保护和输电线路保护装置中,作为过电压保护或低电压闭锁的启动元件。本继电器为集成电路静态型继电器,精度高、功耗小、动作时间短、返回系数高、整定直观方便、范围宽,且作为低电压继电器使用无抖动现象。有辅源电压继电器,辅助电源采用开关电源变换,85-265V交直流通用,工作范围大,从1-450V均能可靠工作。主要技术参数  1、辅助电源:AC/DC85-265V

  2、过载能力:交流回路允许长期接通1.2倍额定值。

  3、电压整定范围:

  有辅源(0.1-99.9V,40-450V)

  无辅源(19-130V,85-265V,180-440V)

  4、功率消耗:交流回路功耗小于1VA(交流额定值100V时)

  5、整定误差

  a、在整定范围内,整定平均误差的绝对值不大于3%,平均误差=(5次测量平均值-整定值)/整定值×100%。

  b、在基准条件下,同一整定值上测量的5次动作值的最大值和最小值应不大于的4%。

  c、在-10℃~50℃的温度下,任一整定点误差的绝对值应不大于整定值的4%。

  d、在辅助电压80~110%变化范围内,任一整定值整定误差的绝对值应不大于4%。

  6、动作时间

  a、过电压继电器:1.2倍整定值的动作时间不大于25ms;2倍整定值的动作时间不大于20ms;

  b、低电压继电器:0.5倍整定值的动作时间不大于20m。

  7、返回系数

  a、过电压继电器返回系数为0.85~0.95;

  b、低电压继电器返回系数为1.02~1.12;

  8、返回时间:不大于27ms。
参考资料来自传奇商城
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
返回列表