110 kV及以上的断路器单相试验方法

110 kV及以上的断路器单相试验方法

目前国内断路器的开断试验由整体试验、单相试验和单元试验三种方式。整体试验是在组装完整的三相断路器上按照断路器规定的额定电压和额定短路开断电流进行三相试验。这种试验最接近于实际开断情况,考核产品的性能最真实。但要求的试验容量和断路器的额定短路开断容量相等,试验投资相当大,对于大容量断路器几乎不可能。一般整体实验仅限于35 kV及以下,额定开断电流31.5kA及以下的断路器。
对于110 kV及以上的断路器都采用单相试验的方法,若断路器的额定电压为U,额定短路开断电流为Is,整体试验要求的容量为P=√3UIs,单相试验时考虑首开相系数1.3,因而试验设备的容量P1=1.3UP IS=1.3U/√3×IS=0.43P。因此各相分装的三相断路器绝大部分用单相试验来考核断路器的开断能力。过去大量使用的SW6、SW2等型号断路器的额定短路开断都能考核到每一相。如西高厂的SW6说明书中明确不经任何检修,SW6能连续13次开断额定短路电流,我们的理解就是每一相都能开断13 次额定短路电流。