首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

断路器控制模块的设计

断路器控制模块的设计

因为是大电流的控制,传统意义上的继电器就不能用了,这里用双向晶闸管来实现,它能通过大电流,而且双向晶闸管可以很方便地闭合和断开,由于大电流的操作危险性高,笔者用了光耦来进行隔离,笔者通过一个三极管作为开关,通过单片机控制三极管的导通和断开,而实现光耦的导通与断开,从而实现了用小电流控制大电流的目的。本研究通过双向晶闸管来代替传统断路器的脱扣器还可以避免产生由于线路通断产生的高压电弧。电弧的产生是由于断路器切断通有电流的回路时,只要电源电压大于10V~20V,电流大于80mA~100mA,在动、静触头分开瞬间,触头间隙就会出现电弧。此时,触头虽然已经分开,但是电路中的电流还在继续流通,只有熄灭电弧,电路才真正断开。如果用双向晶闸管代替传统的脱扣器,就能避免电弧的产生。首先,晶闸管是一个无触点的开关,不存在触头;其次,双向晶闸管的断开需要在线路中的电压过零点时才能断开,也就是说晶闸管的断开瞬间,线路中是没有电流的,这样就能避免电弧的产生。最后,双向晶闸管的介质是半导体,对于电弧的产生也有一定的抑制作用。所以,本研究通过采用双向晶闸管,线路中可以成功避免电弧的产生。在一系列的测验中,晶闸管承受了20A~3000A电流的冲击,都没有电弧的产生,同时晶闸管本身没有出现损坏,安全性非常高。
返回列表