户外真空断路器在自动化改造中注意的问题

 控制直流电源应尽量将操作电源和储能电源从直流屏上用单独的带辅助接点的空气开关分别供给,空气开关的辅助接点作为遥信的开关量采集,以实现操作电源和储能电源的微机监控。   由于CT23-D型的弹簧操作机构的空间余度很小,只能将体积很小的电容器加装在机构箱内,而中间继电器须在端子箱或控制屏上加装。
  当出线采用独立TA进行测量和保护接线时,必须将开关机构箱内的所有套管TA二次侧短接并接地。
  在改造过程中,应尽量做到直流电源、信号电源的各自独立,而且信号电源通过UPS不间断电源装置供给。这样在直流电源失电的状态下,既保证了微机监控系统的正常工作,又能由微机监控系统发出相应的警告。