关于断路器操作的基本安全要求

关于断路器操作的基本安全要求

  (1)断路器无影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应满足母线短路电流要求,若断路器遮断容量等于或小于母线短路电流时,断路器与操动(作)机构之间应有金属隔板或用墙隔离。有条件时应进行远方操作,重合闸装置应停用。  
  (2)断路器位置指示器应与指示灯信号及表计指示对应。  
  (3)断路器合闸前,应检查继电保护按规定投入。分闸前应考虑所带负荷的安排。  
  (4)一般不允许用手动机械合断路器。  
  (5)液压机构在压力异常信号发出时,禁止操作弹簧储能机构。在储能信号发出时,禁止合闸操作。  
  (6)断路器跳闸次数临近检修周期时,需解除重合闸装置。  
  (7)操作时控制开关不应返回太快,应待红、绿灯信号发出后再放手,以免分、合闸线圈短时通电而拒动。电磁机构不应返回太慢,防止辅助开关故障,烧毁合闸线圈。  
  (8)断路器合闸后,应确认三相均已接通,自动装置已按规定设置。
返回列表