首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

关于低压最大供电半径问题

关于低压最大供电半径问题

在工程设计中,我发现有不少人存在一提起低压最大供电半径,就想到线路电压损失,而忽视线路保护装置灵敏度的现象。由于目前大部分民用用电设备对电压质量的适应范围越来越宽,因此电压偏移所造成的后果远不如保护装置拒动作所造成的危害。     1.采用过电流保护兼做接地故障保护,这个问题我在以前提到过,这次提供一些具体数据,以引起大家注意。以常用的1600KVA变压器(D/Y11)为例:当配出电缆为3x240+2x120,保护断路器过负荷整定值为350A时,满足保护装置接地故障灵敏度的最大供电半径为90米;当配出电缆为3x35+2x16,保护断路器过负荷整定值为100A时,满足保护装置接地故障灵敏度的最大供电半径仅为70米。随变压器容量降低,满足保护装置接地故障灵敏度的最大供电半径也相应减小。
    2.按断路器单相短路灵敏度确定的低压最大供电半径,大家可以查到相关的资料或自己计算,一般都是按四芯等截面电缆满载和断路器瞬动、短延时动作电流为4-6倍过负荷整定值。但是在这一问题上有一个比较特殊的地方,就是电动机配电保护和电动机Y/D启动。电动机配电保护断路器瞬动、短延时动作电流为12-14倍过负荷整定值;而电动机在Y/D启动方式下,由于接至电动机的6根导线(除PE线外)内流过的是相电流,往往会因此减小导线截面,造成短路阻抗增加。
工业品[url][/url]
返回列表