6KV断路器跳合闸回路分析与改造

6KV断路器跳合闸回路分析与改造

针对准大发电厂断路器跳合闸回路运行中在DCS画面不能监视其完好性的问题,通过分析加装跳合闸回路断线监视装置,解决了以前存在的问题,保证了设备的稳定运行。6KV厂用设备在发电厂中有着举足轻重的重用,任何一个设备出现问题都会对机组造成很大的影响,而断路器跳合闸控制回路就决定着设备在正常情况下是否能够正常启动,及时投入运行;在故障情况下,能够及时跳闸,减小设备的损害程度,保护人身安全,保证机组的安全稳定运行。由于运行人员巡视时间有一定间隔,所以应该在DCS画面上对跳合闸回路进行时时监视,当出现问题时能够及时发现处理。我厂使用的综保装置本身不能实现此功能,因此装置厂家派技术人员对监视回路进行了改造。
1 断路器控制回路的基本要求
(1)应有对控制电源的监视回路。断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源断路器便无法操作。
(2)应经常监视断路器跳闸、合闸回路的完好性。当跳闸或合闸回路故障时,应发出断路器控制回路断线信号。
(3)应有防止断路器“跳跃”的电气闭锁装置,发生“跳跃”对断路器是非常危险的,容易引起机构损伤,甚至引起断路器的爆炸,故必须采取闭锁措施。
(4)跳闸、合闸命令应保持足够长的时间,并且当跳闸或合闸完成后,命令脉冲应能自动解除。因断路器的机构动作需要有一定的时间,跳合闸时主触头到达规定位置也要有一定的行程,这些加起来就是断路器的固有动作时间,以及灭弧时间。命令保持足够长的时间就是保障断路器能可靠的跳闸、合闸。为此,跳、合闸线圈都是按短时带电设计的。因此,跳合闸操作完成后,必须自动断开跳合闸回路,否则,跳闸或合闸线圈会烧坏。通常由断路器的辅助触点自动断开跳合闸回路。
(5)对于断路器的合闸、跳闸状态,应有明显的位置信号,故障自动跳闸、自动合闸时,应有明显的动作信号。