许继JZS-3型延时中间继电器整定方法产品延时值由面板上的三位数码拨盘整定。整定值为三位数值m与延时级差10ms的乘积。
a) 延时计算公式:
t=10×m+10
式中: t——延时时间(ms)
m——拨盘数值
b) 由上式可得:
m=(t-10)/10
m即为应整定的拨盘数值。
例如:
要求重合闸时间为0.5s即500ms时,
则m=(500-10)/10=49
在拨盘整定时,拨于049。
许继JZS-3型延时中间继电器调试检查说明
检查接线示意图见图。
K----双刀开关 802----数字毫秒表
V----交流电压表 R——滑线变阻器
图3 接线示意图
许继JZS-3型延时中间继电器延时准确度检查
将拨盘整定于最小整定值,把开关K合上,等待一分钟左右,再将开关K断开,测试延时值,依此测试10次,以确定其平均误差和一致性误差。若准确度超差,则应检查数码拨盘及其连线。
各整定值检查