首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

H3RC,JSS20-R往复式时间继电器的用途及特点

H3RC,JSS20-R往复式时间继电器的用途及特点

JSS20-R往复式时间继电器内部采用专用大规模集成电路,具有体积小、延时精度高、延时范围宽、寿命长、设定方便正确等特点、适用于各种高精度、高可靠性自动化控制场合,按规定的时间接通、分断电流。
主要技术参数
整定误差:0.05+50ms
整定方式:三位拔码开关设定接通时间,一位拔码开关设定接通时间单位;三位拔码开关设定断开时间,一位拔码开关设定断开时间单位。
延时范围:0.1s~999h(0.1~99.9s;1~999s;1~999min;1~999h)
额定控制电源电压:AC220
110V
DC24V
DC48V
触电形式:延时二转换
额定控制容量:C12:Ie=5A

Ue=220V


AC15:Ie=2A


Ue=220V


Dc12:Ie=5A


Ue=24V


Dc13:Ie=1A


Ue=24V

安装方式
1、
装置及导轨安装时选用TP98X插座。

装置式安装底板开孔尺寸:
装置及导轨安装高度尺寸:(括号内尺寸为JSS20-R交流产品安装尺寸)
2、
面板安装时选用附件TX9ATX1NS插座。

面板安装时开孔尺寸:
面板安装尺寸:(括号内尺寸为JSS20-R交流产品安装尺寸)
五、使用注意事项:
1、
按图接线,直流产品注意控制电源电压极性,7脚接“+”、2脚接“-”;

2、
请在额定控制电源电压的85%~110%范围内使用;

3、
两次通电间隔时间应大于1s否则会误动作或不动作;

4、
改变设定时间需切断电源,否则延时时间仍为通电前设定值。

5、
设定时间时请勿同时按“+”“-”钮。
返回列表