天水二一三GSA1系列自动转换开关的结构与特点

天水二一三GSA1系列自动转换开关的结构与特点

结构说明:
*GSA1自动转换开关是由本体和控制器两大部分组成的自动切换装置系统,本体有两台带有电机操作的同壳架GSA1断路器、机械联机构及附件组成,所有的元件安装在一块金属板上。控制器有一体式(见图1)和分体式(见图2)两种。
*GSA1按结构可分为一体和分体式两种类型。一体式的本体和控制器安装在一块底板上,外形见图3.分体式的控制器和本体各自独立,本体安装在电柜中,控制器安装在柜门上,二者之间用专业的电缆联接,外形见图4。
主要特点:
*液晶显示:可显示铭牌页面、参数设定页面、运行页面、故障记忆等页面,每个页面显示一个不同的功能,通过显示屏和按键可以实现人机对话。
*密码锁定:凡与设定有关的参数均有密码保护。如需要修改参数,必须将密码设置正确后才能进行修改。
*参数设定:欠电压值、过压电值、转换动作时间(t1-t6)可自由设定。
*三和一工作方式:将R型、S型、F型集成于一台控制器中,用户可在现场根据实际需要选择控制器的工作方式。
*六合一供电方式:只要常用电源盒备用电源有一相有点,控制器就可正常工作。
*故障报警:当常用电源或备用电源出现欠压、过压、缺相、短路和过载故障时,对应的信号灯闪烁报警。
*故障记忆功能:可记忆上次从出现的故障电源(常用电源或备用电源)、故障类型(过压、欠压、缺相、失压)和故障电压的最高值和最低值。
*双断功能:在发生火灾或其它紧急情况下,可同时断开常用电源和备用电源,使两个电源均无法向电路供电。
*过载和短路保护功能:见下表