最近在调试28335的CAN通信,调试的过程中遇到了关于一直等待发送成功TA置位的问题:     do     {       ECanaShadow.CANTA.all = ECanaRegs.CANTA.all;     } while(ECanaShadow.CANTA.bit.TA25 == 0 );     // Wait for TA25 bit to be set.这是TI提供的A to B 的工程中的等待发送成功标志置位等待,该程序的工程名虽然是A to B,但是程序中并没有对B口接收邮箱进行ID,方向等初始化,仅仅是对A口的25邮箱(不同的例子可能有些区别)进行发送初始化并且使能了发送,所以这里我的测试是将A口接到我的USB接口的CAN卡上,与PC机通信。