- UID
- 864567
|
对知识的真正理解往往可以化作一种感觉,而对知识的求所的真正意义在于对感觉的陪养。 电流互感器规格1A/5ma,初级电流1A/50Hz正弦,次级开路。用示波器看次级电压,发现早以不是正弦波,而是伏值约80V脉宽约0.5ms的三角脉冲。这不奇怪,很简单,磁饱和造成的。
关键是为什么会发生磁饱和,初级只有一圈,1A一砸真就能在铁芯中产生如此大的磁通使得磁芯再也承受不了乃至于饱和和了?
事实正是如此呀,原因的关键在于电流互感器的初级相当于一个电流源,也就是说初级电流所要产生的磁通是固定的,当次级开路时次级没电流流过,没有产生和初级相反方向的磁通,使之产生了磁饱和。
过年了,不那么罗嗦了,本话题没有讲清楚,还有很多道理各位道友们自己悟吧。
|
|
|